Podłączenie SCADA do Platinum bio przez CAN

Potrzebne podlochet SCADA system do "Platinum bio" .
Jest mozliwosc podlaczenia pzhez CAN.

Może kto podlaczal cos przez CAN?

Offline

 

#2 2018-04-10 16:43:15

Digiplex
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2018-04-09
Posty: 3

Re: Podłączenie SCADA do Platinum bio przez CAN

Podłączyłem do CAN, Ssterownik rozmawia z i/o przez nody:

             M0     M1     M2     M3     M4     M5   M6     M7  liamda    ???
node     x40    x41    x42    x43    x44    x45    x46    x47    x50          x01
rpdo1    240    241    242    243    244    245    246    247    250          201
rpdo2    340    341    342    343    344    345    346    347       
rpdo3    440    441    442    443    444    445    446    447       
rpdo4    540    541    542    543    544    545    546    547       
tpdo1    1C0    1C1    1C2    1C3    1C4    1C5    1C6    1C7    1D0          181
tpdo2    2C0    2C1    2C2    2C3    2C4    2C5    2C6    2C7    2D0   
tpdo3    3C0    3C1    3C2    3C3    3C4    3C5    3C6    3C7       
tpdo4    4C0    4C1    4C2    4C3    4C4    4C5    4C6    4C7


Jaki numer Noda est sterownika? I jaki fraim potrzeba vyslat zeby sterownik odpowiedział ?

Ostatnio edytowany przez Digiplex (2018-04-10 16:45:22)

Offline

 

#3 2018-04-11 16:39:31

Digiplex
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2018-04-09
Posty: 3

Re: Podłączenie SCADA do Platinum bio przez CAN

Dowiedziałem się , jak działają moduły I / O.

wszystkie I / O mają te say fraimy. Tylko inny NODY

TPDO2    8    b0    b1    b2    b3    b4    b5    b6    b7
                    IN1   IN1  IN2   IN2   IN3   IN3   IN4   IN4
                    data status data status data status data status

TPDO3    8    b0    b1    b2    b3    b4    b5    b6    b7
                   IN5   IN5  IN6   IN6   IN7   IN7   IN8   IN8
                   data status data status data status data status   

TPDO4    8    b0    b1    b2    b3    b4    b5    b6    b7
                   IN9   IN9 IN10 IN10 IN11 IN11 IN12  IN12
                   data status data status data status data status

IN value in HEX  status: 00-short connecting;01-is good; 02-cut line
data: HEX value



RPDO1    4    b0      b1         b2    b3               
                  D1-D2;D3-D4; D5-D6;

D1-D2; hex value 00-(D1=0; D2=0), 02-(D1=1; D2=0), 04-(D1=0; D2=1)
               

RPDO2    8    b0    b1    b2    b3    b4    b5    b6   b7
                  AO1; AO2;AO3; AO4;

AO  value  on(1)/OFF(0)               

Byłoby wspaniale, gdyby ktoś połączony z CAN, który ma GSM. i skanował fraimy z GSM modulia