Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#51 2018-01-06 21:52:59

Goldii1987
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-11-30
Posty: 18

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

No po roku mogę powiedzieć, że to była strata czasu, bo i tak kocioł się przegrzewa po 14 razy na dobę ale w kotle biały nalot i spalanie niskie. Nie ma co kombinować z ustawieniami, a tymbardziej ingerować w instalacje zrobioną w doświadczonych instalatorów.

Kocioł pracuje tak jak tego oczekiwałem tzn. prawie jak gazowy. Zaladunek raz na tydzień i zapominam o kotłowni, a nie zawory sprzęgła 3d 4d itd itd.

Offline

 

#52 2018-01-07 00:36:50

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2152

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Goldii1987 napisał:

No po roku mogę powiedzieć, że to była strata czasu, bo i tak kocioł się przegrzewa po 14 razy na dobę ale w kotle biały nalot i spalanie niskie. Nie ma co kombinować z ustawieniami, a tymbardziej ingerować w instalacje zrobioną w doświadczonych instalatorów.

Kocioł pracuje tak jak tego oczekiwałem tzn. prawie jak gazowy. Zaladunek raz na tydzień i zapominam o kotłowni, a nie zawory sprzęgła 3d 4d itd itd.

Brednie...

Wystarczy przypomnieć tylko kilka faktów.

goldeneczek napisał:

... Na 140 uzytkowe w tym ok 100 podlogowka...

goldeneczek napisał:

... mam MB20...
... Dodam ze piec wylacza sie i wlacza ok 17 razy na dobe przez to chyba ze nie ma aż takiego odbioru na instalacji.

I to ma być "instalacja zrobiona w doświadczonych instalatorów"?

Przewymiarowany kocioł i instalacja bez podniesienia temperatury powrotu, gdzie większość powierzchni jest ogrzewana podłogowo... czyli taki standard... w kategorii "radosna twórczość" hydraulicznych ignorantów...


Zestaw Pellets 100 -16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator kotłowy Igneo Touch. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony. Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#53 2018-01-07 11:11:16

Luk_As
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-12-27
Posty: 21

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Polecam czytać też cos innego jak tylko info ogrzewanie. Ludzie w zamkniętych grupach mają tendencję do tworzenia religii i dogmatów z pewnych spraw które w innych krajach są pomijane albo pojmowane zupełnie inaczej to raz. Dwa, to, że nawet tam gdzie warto by posłuchać takich rad Wy nie umiejcie ich dać. Szydzicie z adwersarza nie umiejąc rzeczowo odpowiedzieć i uzasadnić swojej informacji. Niestety ale wygląda mi to na powtarzanie za innym forum bo tam tak napisano i tak trzeba. Trzeba wtedy kiedy potrzeba a nie bo tak. Pomyślcie o tym Panowie z setkami postów...

Offline

 

#54 2018-01-07 11:16:32

Luk_As
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-12-27
Posty: 21

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

darecki napisał:

Przewymiarowany kocioł

opisz to szerzej bo robi się serio ciekawie big_smile

Offline

 

#55 2018-01-07 11:40:17

Goldii1987
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-11-30
Posty: 18

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Daruś ale kogo to obchodzi, że kocioł przewymoarowany, a powrót niski jak nie ma to żadnych konsekwencji. Nie każdy jak ty jeat maniakiem siedzenia w kotłowni i sterowania bez przerwy. Piec ma grzać dom i tylko i aż tyle. Jeśli nie oblepia się, zapycha popiołem to gów...mnie to obchodzi. Ty jak chcesz to baw się ustawieniami od rana do wieczora, kuj kotłownie, dodawaj drogie bufory, a innym daj spokój bo jak już każdy zauważył nie masz tu !ani jednego! zwolennika. Jesteś zwykłym instalatorskim hejterem. Nie pozdrawiam.

Offline

 

#56 2018-01-07 14:03:30

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 828

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Kolego Goldii , kogo obchodzi twoje samozadowolenie? Szkoda poświęcać czas komuś takiemu jak ty, który nie potrafi wyciągnąć wniosków z własnej niewiedzy.
I tyle w temacie.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#57 2018-01-07 14:23:21

Goldii1987
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-11-30
Posty: 18

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Następny. Właśnie pan fotlot, darecki i marecki nakłaniali do kucia nowej kotłowni. Jedyny na serio pomocny był sternik ale chyba go zjedli. Nie polecam słuchania rad tych niekolegów.

Offline

 

#58 2018-01-07 15:35:27

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1463

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

W takim tonie to polecam przenieść się na info-ogrzewanie czy muratora, to info dla tych dwóch upartych kolegów. Jestem tam (zapewne nie tylko ja) stałym czytelnikiem, o żadnych nowościach, tym bardziej uparcie jak jeden z drugim twierdzi, nie piszemy. Są pewne zasady, których się trzeba trzymać, a głównie rozmawiamy o peletowcach.

Ogarnijcie się, więcej dystansu smile

-------------------------

Schodzimy z tematu. O co w ogóle chodzi, może ktoś przypomnieć? Zmniejszamy spalanie czy utrzymujemy temp kotła na bezsensownym poziomie 40'C? smile


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#59 2018-01-08 00:41:59

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2152

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Goldii1987 napisał:

... kogo to obchodzi, że kocioł przewymoarowany...

No widzisz kolego... nawet nie potrafisz napisać... a co dopiero zrozumieć, więc nic dziwnego że bredzisz...


Zestaw Pellets 100 -16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator kotłowy Igneo Touch. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony. Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#60 2018-01-08 08:55:18

Goldii1987
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-11-30
Posty: 18

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Oto twoja rola. Moderator literówek.  Brak mózgu i tyle.

Offline

 

#61 2018-01-08 11:38:49

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1463

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Ale te 17 razy to tak na serio? O ekonomiczności w odpowiednim wątku czytał ? smile

Sano uzupełnienie MB20 o szamot zmniejszyło by te rozpalania ze 2x.

Ostatnio edytowany przez marecki (2018-01-08 11:40:12)


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#62 2018-01-08 12:26:52

Goldii1987
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-11-30
Posty: 18

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Spoczko marku ale mam szamot bo mam luxury. Dużo bardziej ekonomiczne niż palenie na 20proc ciągle i kocioł biały a nie zajechany od sadzy. Nie da się zjechać z rozpalaniami poniżej 10, ale to jest zaleta tego kotła - nie potrzebuje energii to się wygasza.

Offline

 

#63 2018-01-08 12:32:59

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2152

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Goldii1987 napisał:

No po roku mogę powiedzieć, że to była strata czasu, bo i tak kocioł się przegrzewa po 14 razy na dobę ale w kotle biały nalot i spalanie niskie. Nie ma co kombinować z ustawieniami, a tymbardziej ingerować w instalacje zrobioną w doświadczonych instalatorów.

Kocioł pracuje tak jak tego oczekiwałem tzn. prawie jak gazowy. Zaladunek raz na tydzień...

Marecki... czepiasz się wink  zszedł do "14 razy" big_smile

Ale wnioski to "potrafi wyciągać"... nic nie zmienił w źle wykonanej instalacji... to co się niby miało zmienić?
Żenujące wypowiedź...


Zestaw Pellets 100 -16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator kotłowy Igneo Touch. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony. Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#64 2018-01-08 12:44:58

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1463

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Goldii1987 napisał:

Spoczko marku ale mam szamot bo mam luxury. Dużo bardziej ekonomiczne niż palenie na 20proc ciągle i kocioł biały a nie zajechany od sadzy. Nie da się zjechać z rozpalaniami poniżej 10, ale to jest zaleta tego kotła - nie potrzebuje energii to się wygasza.

Nie nie potrzebuje tylko nie potrafi wykorzystać co wytworzył i przekracza górną histerezę, która ma 5'C i palnik się wygasza. Palnik PB da się ustawić na dowolną moc (prawie, uogólniam), w kotle MB20 możesz sobie spokojnie ustawić to do 10kW albo jak ja np. do 8. Szamot powoduje dużą bezwładność kotła, nawet 14x to dla mnie nie tyle co fikcja co niezbyt zdrowy temat. Ile przez miesiąc pójdzie na to prądu, z 15kWh jak nic.

Ale co do białego nalotu przyznam rację z szamotem wewnątrz kotła, zupełnie inaczej to wygląda po wyjęciu. Gdzieś o tym wątek nawet miałem.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#65 2018-01-08 13:12:05

Goldii1987
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-11-30
Posty: 18

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Darecki nie liż dupy mareckiemu i tak nikt cię nie lubi.

Offline

 

#66 2018-01-09 11:06:48

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1463

Re: Temperatura kotła powyżej ustawionej

Nie doceniacie ciekawych informacji n/t instalacji to przecież nikt Was tu na siłę nie trzyma. Jak na razie w wątku deczko offtopu nie zaszkodzi.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

Stopka forum