Czy ta instalacja może dobrze działać

Witam
Proszę o opinię dotyczącą instalacji, a dokładniej miejsca zamontowania zaworu 3D i 4D jak na zdjęciu poniżej.

https://wpzbfa-am3pap001.files.1drv.com/y4pQFhtX6daWqjZsOl1rjIsikp_BHb0PRnoyAKJtnuIBdRdzJXRVy3O7zebDWeGbpqeyKEFgsRxA98uzMPqr1lu_8F-U30dkAQC0KoR0RSZApCfWYNAnnybXhlNnKafXJBHqaC6gYPOtqMDGLrVIlQmyiSSuvwRGB4eNyUtER_MGUNT36jZN4sSTakg2ATQwAS_/Instalacja.jpg?psid=1
Czy ten układ może dobrze działać
Instalacja obsługuje 12 pętli podłogówki plus 7 grzejników. Pompy od CO i podłogówki, oraz siłownik na zaworze 3D podłączony jest do sterownika tech ST-408N.

Ostatnio edytowany przez 1_Mariusz_1 (2017-11-08 15:05:53)

Offline

 

#2 2017-11-08 15:59:10

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1317

Re: Czy ta instalacja może dobrze działać

Postaraj się to narysować w np. paincie. Ale już wstepnie widać radosną twórczość hydraulika. W skrócie mega źle.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#3 2017-11-09 10:43:22

1_Mariusz_1
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-11-08
Posty: 4

Re: Czy ta instalacja może dobrze działać

Schemat instalacji:
https://0keojq-am3pap001.files.1drv.com/y4pRwamWIso9TecN-ZYSSU-XogmVqUNtYdGRbuHwz_BgE2YaQNqXXicYdlGZEebX9RilLJtN5tzk1oGVXoFkaHMgoKa5JI53Q1mRtw8LgmvwrSeL9D0gLibOaLj2Hb9EKO5Pk9JkuVcEMxeJa64JhTt3dVyx9c0TcLcY6DdI5bWHVfUjW_cdgfRBH4vdhWwYnCy1wjwptyfN1uxiojSsm9ChA/Kot%C5%82ownia.jpg?psid=1

Ostatnio edytowany przez 1_Mariusz_1 (2017-11-09 10:49:22)

Offline

 

#4 2017-11-09 11:01:36

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1317

Re: Czy ta instalacja może dobrze działać

Jest źle. Zawór 4D i 3D jest podłączony źle. 4D powinien być podłączony najbliżej kotła plus oczywiście CWU na krótkim obiegu. 3D podlączasz ZA 4D a nie jak teraz niejako szeregowo.  Powrót z 3D ma trafiać do 4D a nie jak teraz do kotła.

Jak chcesz korzystać z zalet 4D to instalacja jest do przebudowy.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#5 2017-11-09 11:37:39

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1317

Re: Czy ta instalacja może dobrze działać

Już nie bede edytował. Masz wtedy stopniowanie temperatury i jako taką ochronę powrotu. Na kotle np. 62 (plus histereza więc do tych 55 CWU powinienes mieć), za 4D masz 40-45 na grzejniki, a za 3D z 25-30 na podłogi (zawór 3D termostatyczny z odpowiednim zakresem do podłogi). A na grzejnikach głowice.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#6 2017-11-09 12:17:45

1_Mariusz_1
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-11-08
Posty: 4

Re: Czy ta instalacja może dobrze działać

Rozumiem że schemat powinien wyglądać mniej więcej tak:
https://3ueojq-am3pap001.files.1drv.com/y4pmlFMBGXkD3s82BX_SU_9JtixATap6ulfeMYgs8JxTHRjV2xRyV4ovR05dbP_3zWEgVIMopKXkSxrOUrawozkwsECbAlh-79NEnXlPgpO_XKAarLt10BraFqui0zwWL-5wSuIjJ1Ce9tA9-v8f-3u_kyvvXGsznb_kM53JaZUTYb4SecNyVW244CFS4YrkpNAWOvhgK2H3dGBb99JK2TVWg/Kot%C5%82ownia2a.jpg?psid=1

Ostatnio edytowany przez 1_Mariusz_1 (2017-11-09 12:19:41)

Offline

 

#7 2017-11-09 12:55:02

1_Mariusz_1
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-11-08
Posty: 4

Re: Czy ta instalacja może dobrze działać

Chodzi właśnie o stopniowanie temp. W obecnym układzie nie mogę zapanować nad temp na zaworze 3D. Zawór jest praktycznie zamknięty na kotle jest 60 stopni, a woda idąca na instalację ma 36 stopni. Powrót jest w miarę zabezpieczony bo ma temp 42 -45 stopnie. Jka uruchomię pompę od CWU to nawet 55.
Muszę się zastanowić czy warto przerabiać tą instalację. Ta temp na podłogówkę jest trochę za wysoka ale powiedzmy w granicach rozsądku.
https://wpzbfa-am3pap001.files.1drv.com/y4pfUTvBlCRcKOukXITeqn8AeDCL0AzugYTuyVjZ4BHWxbov-wofKT4GdCRW406m6Zg-UWW7UjYBDQshIQ6eRoKGPSC8fTlpLeHLnATq07MbYPCF2WdRnrLFLrzQQ-No0UPCcYxSyYyzDPODXY9kjKSB_KJfaUC3JJD-4cVfc7Cx6464K38-7lY4H6wZvT5apGJYT2wS5EIgWBLpOQv7rWs4Q/Tech.jpg?psid=1

Offline

 

#8 2017-11-09 14:13:43

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1317

Re: Czy ta instalacja może dobrze działać

4D w tym układzie nie był zamontowany zgodnie ze sztuką. Taką instalacje, która opisałem mam sam. I właśnie za tą regulacje w szerokim zakresie ją cenię.

Przy 4D trafił siłownik ze sterownikiem do kominka ale to opiszę gdzie indziej bo wątek o tym jest.

Ten drugi schemat chyba jest dobry.

Ostatnio edytowany przez marecki (2017-11-09 14:18:34)