#176 2017-02-17 11:14:07

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1317

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

Nie inaczej. Teraz dobrze by było jakbys wyrysował lub wkleił zdjęcia swojej instalacji, bez tego gramy w ciemno. Albo masz ochronę powrotu albo w jakimś minimalnym stopniu poprawisz sytuację na ściankach kotła zwiększając bardzo mocno temp: na kotle jak również start pomp. Mimo, jak słusznie zauważył darecki nie mając nawet tego kotła, sytuację na palniku masz jako taką opanowaną. Tzn proces spalania jest OK. Gorzej potem, to nie piec zasypowy, że go można kisić na 40'C.

Ale i bez instalacji zacznijmy od CWU. Jaki masz zbiornik (litry) i jaką masz temp. zadaną? Jaki jest parametr "delta źródła" i histereza? Czy pompy od CO mają piorytet CWU?

Przy pracy kotła do grzania CO (działają tylko pompy od CO) jaka jest temp na kotle (albo jaki zakres), i jaka jest ustawiona przez automat?

Jaka jest temp start pomp w serwisowym w "kocioł"? To są pojęcia z instrukcji wiec nie zadawaj pytań w stylu "jak zwiększyć temp palnika".


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#177 2017-02-20 08:17:00

marek68
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-30
Posty: 25

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

Marecki udzielam odpowiedzi na pytania. po pierwsze zbiornik CWU mam 250l ale nie grzeję wody więc mój kocioł pracuje na ustawieniu pracy ciągłej. Temp. na kotle ustawiona jest na 60 jest to ustawienie ręczne nie przez automat. Pompy do CO mają piorytet grzanie wody CWU ale jet to wyłączone. Marecki pisałęś coś na temat zimnych powrotów u mnie. W ustawieniach fabrycznych jest Temp. Min. Pomp  45'C, Min. Temp. Powrotu 45'C. Ja mam ustawione Temp. Min. Pomp  40'C, Min. Temp. Powrotu 35'C. Może faktycznie błędnie są te parametry ustawione.

Offline

 

#178 2017-02-20 13:58:09

marek68
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-30
Posty: 25

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

Mareck próbowałem wkleić zdjęcia ale nie umiem i nie wiem jak to zrobić. Bardzo mi przykro z tego powodu.

Offline

 

#179 2017-02-20 14:23:58

laptop
Często się udziela
Od: łódzkie
Zarejestrowany: 2016-01-25
Posty: 269

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

marek68 napisał:

próbowałem wkleić zdjęcia ale nie umiem i nie wiem jak to zrobić

Skorzystaj z google. Jest kilka instrukcji jak to wykonać np. przez fotosik.pl bez logowania


PellasX revo mini 8-35kW, S.control + ecoSTER TOUCH + moduł bufora/mieszaczy. Do ogrzania 126m2 i 56m2 garaż+kotłownia, cwu 150l

Offline

 

#180 2017-02-20 15:03:01

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1997

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

marek68 napisał:

...
W ustawieniach fabrycznych jest Temp. Min. Pomp  45'C, Min. Temp. Powrotu 45'C. Ja mam ustawione Temp. Min. Pomp  40'C, Min. Temp. Powrotu 35'C. Może faktycznie błędnie są te parametry ustawione.

Zapewne.

Tylko że temperatura wody powrotnej, w największym stopniu zależy od tego, czy instalacja jaką dysponujesz, posiada jakikolwiek system podniesienia temperatury wody powracającej do kotła... a jeśli tego nie posiadasz, to żadne zmiany wprowadzane w oprogramowaniu sterownika nic nie dadzą...
Na takie przypadłości, pomaga tylko przeróbka instalacji.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#181 2017-02-23 13:21:05

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1317

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

marek68 napisał:

W ustawieniach fabrycznych jest Temp. Min. Pomp  45'C, Min. Temp. Powrotu 45'C. Ja mam ustawione Temp. Min. Pomp  40'C, Min. Temp. Powrotu 35'C. Może faktycznie błędnie są te parametry ustawione.

A masz w ogóle jakieś czujniki i siłowniki co będą pokazywać i reagować na temp. powrotu?


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#182 2017-10-08 14:10:16

yachooo
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-10-08
Posty: 1

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

Witam,
na wstępie: proszę mnie nie krytykować za lenistwo bo przeczytałem ten cały wątek i kilka innych ale mimo tego, nie dużo z tego rozumiem (całe życie w bloku).
Mam kocioł Tekla Draco Bio 25kw (moc prawdziwa 23kw) moc przy nazwie to marketingowy szajs.
Dom parterowy, 125m2 użytkowych w 95% ocieplony styro 18cm, na podłodze 17cm stryo, na razie brak ocieplenia stropu + garaż oddzielony ocieploną ścianą. Pierwszy sezon grzewczy!
Wszędzie podłogówka + drabinka w łazience + grzejnik w garażu (na razie zawór zamknięty) , zbiornik cwu 130L - program czasowy, w nocy nie grzeje, temp zadana 50C
Kocioł działa od początku września, posadzki były wypalane w lato przez 3 tyg.
5 termostatów firmy Tech w łazience, salonie i 3 pokojach, średnia temperatura ustawiona na 21C w dzień i 20C w nocy.
Termostat działa na zasadzie zamykania i otwierania zaworów w rozdzielaczu gdy osiągnie zadaną temp.
Zauważyłem już od początku, że piec strasznie dużo pali pelletu, instalator twierdzi, że nowy dom to musi palić...
Zmierzyłem ilość spalanego pelletu i wygląda to tak:

Pellet Java - wartość opałowa na opakowaniu 4,6Kw
Temperatura na zewnątrz w dzień 15-18C w nocy około 8-10C
Sprawdziłem ile spalił przez ostatni tydzień przy temp w/w i wychodzi, że około 30kg na dobę (zmierzone fizycznie, ilością wsypanego pelletu). Czy to nie za dużo ??? boję się, że przy na prawdę niskich temperaturach w zimie spalanie dojdzie do kosmicznych wartości.

Popiołu dość mało i generalnie wypala się chyba dość dobrze, nie zauważyłem dość dużych spieków.

Ustawienia na piecu:
OGRZEWANIE
temp. komfortowa - 22C
program - stały
temp. ekonomiczna - 20.5C
histereza 0.2C
temp CO dla -20C - 42C
temp CO dla 0C - 38C
temp CO dla 10C - 35C
max Tzew pomp komf - 18C
max Tzew pomp eko - 10C
min Tco pomp - 20C
temp maksymalna 70C
czas mieszacza 180(s)
piorytet CWU - NIE
test pompy - NIE
współczynnik korekcji - 10C
Tryb pracy - pogodowy (posiadam czujnik pogodowy na zewnątrz)
czujnik pokojowy - brak
czujnik CO - tak
stała pompa - nie

KOCIOŁ
temp zadana kotła - 57C
temp MIN pomp - 45C
tryb pracy - ciągły
histereza - 2C
MIN temp powrotu 45C
czas mieszacza powrotu - 120s

PALNIK
powietrze MIN (20%) - 55
powietrze MAX (100%) - 82
podawania MAX (100%) - 5.3
moc MIN (FL2) - 50
moc MAX (FL2) - 100
typ modulacji FL2
próg foto - 30
ilość paliwa test - 16
wartość opałowa paliwa - 4.6
tlen MIN (20%) - 14.00
tlen MAX(100%) - 8.00
dawka startowa paliwa - 15s
maksymalny czas pracy - 2h

Zauważyłem, że gdy woda jest nagrzana to zadanej temp a ogrzewanie jest wyłączone bo na zewnątrz jest ponad 20C, piec i tak się włącza, aby utrzymać swoją temp zadaną, czy to normalne ??? wychodzi na to, że nawet gdy nic nie ogrzewa to i tak się odpala żeby nagrzać sam siebie..

Proszę Was bardzo o pomoc w ustawieniu kotła (jeśli jest nie poprawne) będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
Chciałem wołać serwis, ale czytając tego posta doszedłem do wniosku, że nie jeden z Was zna się lepiej smile
Gdyby znalazł się jakiś chętny z przyjemnością zapłacę za transport i za ustawienie pieca u mnie na miejscu (Brodnica kuj-pom)
A jeśli ktoś mi pomoże zmniejszyć ilość spalanego paliwa (zdalnie przez forum lub prv) obiecuję, wyślę kurierem flachę rudej substancji smile z góry dziękuje

Dorzucam zdjęcia instalacji:

https://images82.fotosik.pl/846/66c11a8a81b30c8amed.jpg

https://images83.fotosik.pl/844/236069a12190a432med.jpg

https://images81.fotosik.pl/845/bb2e506a257fc03cmed.jpg

https://images82.fotosik.pl/846/486ffdd98930af34med.jpg

https://images83.fotosik.pl/844/a330332f94c726cfmed.jpg

https://images82.fotosik.pl/846/6a1433735deb0dcemed.jpg

https://images81.fotosik.pl/845/6f57eb1001644513med.jpg

https://images83.fotosik.pl/844/046450d6c2e9945bmed.jpg

https://images82.fotosik.pl/846/da722e688db41bb9med.jpg

https://images81.fotosik.pl/845/7a6522d4755c4899med.jpg

Ostatnio edytowany przez yachooo (2017-10-08 14:18:17)

Offline

 

#183 2017-10-08 16:13:41

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1997

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

yachooo napisał:

...
Mam kocioł Tekla Draco Bio 25kw (moc prawdziwa 23kw)...
Dom parterowy, 125m2 użytkowych w 95% ocieplony styro 18cm, na podłodze 17cm stryo...

Wszędzie podłogówka + drabinka w łazience + grzejnik w garażu (na razie zawór zamknięty) , zbiornik cwu 130L...

5 termostatów firmy Tech w łazience, salonie i 3 pokojach, średnia temperatura ustawiona na 21C w dzień i 20C w nocy.
Termostat działa na zasadzie zamykania i otwierania zaworów w rozdzielaczu gdy osiągnie zadaną temp.
...

Ustawienia na piecu:
OGRZEWANIE
temp. komfortowa - 22C
program - stały
temp. ekonomiczna - 20.5C
histereza 0.2C
temp CO dla -20C - 42C
temp CO dla 0C - 38C
temp CO dla 10C - 35C
max Tzew pomp komf - 18C
max Tzew pomp eko - 10C
min Tco pomp - 20C
temp maksymalna 70C
czas mieszacza 180(s)
piorytet CWU - NIE
test pompy - NIE
współczynnik korekcji - 10C
Tryb pracy - pogodowy (posiadam czujnik pogodowy na zewnątrz)
czujnik pokojowy - brak
czujnik CO - tak
stała pompa - nie

KOCIOŁ
temp zadana kotła - 57C
temp MIN pomp - 45C
tryb pracy - ciągły
histereza - 2C
MIN temp powrotu 45C
czas mieszacza powrotu - 120s
...

Zauważyłem, że gdy woda jest nagrzana to zadanej temp a ogrzewanie jest wyłączone bo na zewnątrz jest ponad 20C, piec i tak się włącza, aby utrzymać swoją temp zadaną, czy to normalne ??? wychodzi na to, że nawet gdy nic nie ogrzewa to i tak się odpala żeby nagrzać sam siebie..

Więc może od początku, ale w skrócie...

Dla domu o "powierzchni 125m2"... kocioł o realnej mocy 23kW?
A kto Ci taką konfigurację wcisnął... tym bardziej, że ogrzewanie jest głównie podłogowe.

Zastosowanie... "Termostatów działających na zasadzie zamykania i otwierania zaworów w rozdzielaczu gdy osiągnie zadaną temp"... w komplecie z ogrzewaniem podłogowym właśnie, to jest bezsensowne rozwiązanie, gdyż ogrzewanie płaszczyznowe... "lubi" stałe zasilanie pętli czynnikiem grzewczym...

Co do ustawień "OGRZEWANIA"... to... "czujnik C.O." ma większy sens w komplecie z "czujnikiem pokojowym", którego nie masz... ale rozumiem, że tak to zostało pomyślane, że działać ma niezależnie... więc tak też działa...

Jeśli chodzi o menu "KOCIOŁ"... to... ustawiony jest jak widać, w trybie "ciągłym"... więc czemu się dziwisz, że tak chce pracować... a "histereza" ustawiona na 2, skutecznie mu w tym pomaga... tak samo zresztą, jak i brak "czujnika pokojowego"...

Więc jak... dalej się dziwisz?

Mnie interesuje dodatkowo kwestia ochrony powrotu... gdyż informujesz, że...
"MIN temp powrotu 45C
czas mieszacza powrotu - 120s"

Czy na tymże powrocie jest takowy "mieszacz" zamontowany?... oczywiście w komplecie z pompą kotłową.

A na ostatnie Twoje pytanie, odpowiem... że taka praca, w takiej właśnie konfiguracji, oraz takimi ustawieniami, jest "normalnym" zachowaniem kotła.

"Nienormalne" natomiast jest coś innego... chyba się już domyślasz.

A czytanie forum, to powinieneś rozpocząć znacznie wcześniej... przed rozpoczęciem planowania instalacji.
Wystarczyło wtedy zadać kilka pytań... zanim potwierdzi się przysłowie, że... "Polak mądry jest po szkodzie"... a szkoda.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#184 2017-10-08 20:31:11

Andrzej47op
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 223

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

yachoooo...juz Ci współczuję...,a.Darecki powinien dostać w łeb za drwiny i wytykanie niewiedzy innych userów. yachoooo... zmień forum, bo tu dowiesz się, że jesteś gamoniem i nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Omijaj tą mende społeczna, a będziesz zdrowszy.


Super mini bio z popielnikiem big_smile

Offline

 

#185 2017-10-08 21:44:02

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1997

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

Andrzej47op napisał:

yachoooo... Omijaj tą mende społeczna, a będziesz zdrowszy.

To się oczywiście tyczy... tego typa, który to napisał... właściciela 4 nicków, pod którymi na tym forum występował... kompromitując się przy tym nieustannie.
Jak zwykle, nie ma nic do powiedzenia w temacie... ale pisze te swoje bzdury.

I żeby było jasno... to nie mój styl pisania "odstrasza" szukających porad.

Chociaż raz wyciągnij słuszne wnioski... "użyszkodniku"  czworga imion...

P.S.
Trochę się rozpędziłeś... dodając koledze dodatkowe "o" do nicku big_smile
Co nie dziwi... gdyż w zmienianiu nicków, jesteś tu "specjalistą"... szkoda, że tylko w tym.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#186 2017-10-09 13:01:34

Andrzej47op
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 223

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

darecki napisał:

I żeby było jasno... to nie mój styl pisania "odstrasza" szukających porad.

Chociaż raz wyciągnij słuszne wnioski....

Kolega yachooo wczoraj okolo godz 13.30 założył ten sam wątek  na innym forum i w inteligentny sposób otrzymuje informacje w przeciwieństwie do twoich " inteligentnych" odpowiedzi.. , a  to Twój wpis zdecydował, że stąd uciekł. Mój wpis był wczoraj wieczorem, więc z pewnością nie przyczynił się do tego... Więc :

Zacznij wyciągać słuszne wnioski.


Super mini bio z popielnikiem big_smile

Offline

 

#187 2017-10-10 00:37:28

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1997

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

Andrzej47op napisał:

...
Kolega yachooo wczoraj okolo godz 13.30 założył ten sam wątek  na innym forum i w inteligentny sposób otrzymuje informacje...

To jest "bardzo ciekawe" co piszesz big_smile
Przeanalizujmy... Twój tok rozumowania...

"okolo godz 13.30 założył ten sam wątek  na innym forum i w inteligentny sposób otrzymuje informacje"...

To w jakim celu zakładał tu wątek "okolo godz" 14:10 big_smile skoro... " w inteligentny sposób otrzymuje informacje"? wink

P.S.
Jak jesteś tak dobrze poinformowany wink... to może wiesz także, z kim kolega yachooo, przeprowadził wczoraj 2 godzinną rozmowę telefoniczną... bo chyba nie z Tobą... bo niby o czym miałby rozmawiać z tak żałosnym ignorantem...

P.S.2
Jeśli te "inteligentne" informacje... są na poziomie Twojej inteligencji... to szału nie ma...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#188 2017-10-10 06:03:00

Andrzej47op
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 223

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

Dziadek... Nie gotuj się.

MELISKI?


Super mini bio z popielnikiem big_smile

Offline

 

#189 2017-10-23 21:29:47

stefan
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-10-23
Posty: 2

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

yachooo napisał:

Ustawienia na piecu:
OGRZEWANIE
temp. komfortowa - 22C
program - stały
temp. ekonomiczna - 20.5C
histereza 0.2C
temp CO dla -20C - 42C
temp CO dla 0C - 38C
temp CO dla 10C - 35C
max Tzew pomp komf - 18C
max Tzew pomp eko - 10C
min Tco pomp - 20C
temp maksymalna 70C
czas mieszacza 180(s)
piorytet CWU - NIE
test pompy - NIE
współczynnik korekcji - 10C
Tryb pracy - pogodowy (posiadam czujnik pogodowy na zewnątrz)
czujnik pokojowy - brak
czujnik CO - tak
stała pompa - nie

KOCIOŁ
temp zadana kotła - 57C
temp MIN pomp - 45C
tryb pracy - ciągły
histereza - 2C
MIN temp powrotu 45C
czas mieszacza powrotu - 120s

Ja mam Tekla Draco Duo Bio, model sprzed 2 lat, 14kW.
I tak - u mnie teraz będzie druga zima. Generalnie kocioł cały czas chodzi w trybie auto.
Też - tak jak Ty - mam wszędzie podłogówkę. I nigdy - nawet w mrozy 25 stopni w styczniu nie miałem temperatury na podłogówce większej niż 34 stopnie. Inaczej miałbym ponad 22 stopnie w domu (dom z poddaszem uzytkowym, grzeję prawie 200m.
Mam czujnik pokojowy i czujnik zewnętrzny, ale nie stosuję ani programu pogodowego ani sterowania na bazie czujnika wewnętrznego.
- bez pogodowego, ponieważ stwierdziłem, że lepiej to działa jak sam ustawię temperaturę wody
- bez wewnętrznego, bo jak się okazało jest w nienajlepszym miejscu, w którym jest za ciepło i odłączały mi sie pompy.

Zmień na tryb auto, ustaw hieterezę na 5 stopni.
Przy temperaturze jak dzisiaj, czyli ok. 8 stopnie - u mnie woda idzie na 23stopnie i mam w domu ok 21.

Ostatnio edytowany przez stefan (2017-10-23 21:30:53)

Offline

 

#190 2017-10-23 23:38:49

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1997

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

stefan napisał:

...
Zmień na tryb auto, ustaw hieterezę na 5 stopni...

Bez obrazy kolego... ale nie masz żadnego pojęcia o tym, czym dysponuje kolega yachooo, wiec Twoje rady mu nie pomogą... to że masz kocioł tej samej firmy, jest tu najmniej ważne.

A co do Twoich "doświadczeń", ze sterowaniem pogodowym, to też się okazuje, że jest żadne... gdyż nie ma takiej opcji, aby "lepiej" od sterowania na bazie czujników działało ręczne sterowanie.
Gdybyś miał umieszczony w optymalnym miejscu czujnik pokojowy... a nie masz... a do tego optymalnie oprogramowaną "krzywą grzewczą" jak i "współczynnik korekcji", to byś się nie bawił w ręczne sterowanie... i nie opowiadał dyrdymałów, jak to przy użyciu ręcznego sterowania, utrzymujesz stałą temperaturę w pomieszczeniach.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#191 2017-10-24 07:44:36

stefan
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-10-23
Posty: 2

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

darecki napisał:

stefan napisał:

...
Zmień na tryb auto, ustaw hieterezę na 5 stopni...

Bez obrazy kolego... ale nie masz żadnego pojęcia o tym, czym dysponuje kolega yachooo, wiec Twoje rady mu nie pomogą... to że masz kocioł tej samej firmy, jest tu najmniej ważne.

A co do Twoich "doświadczeń", ze sterowaniem pogodowym, to też się okazuje, że jest żadne... gdyż nie ma takiej opcji, aby "lepiej" od sterowania na bazie czujników działało ręczne sterowanie.
Gdybyś miał umieszczony w optymalnym miejscu czujnik pokojowy... a nie masz... a do tego optymalnie oprogramowaną "krzywą grzewczą" jak i "współczynnik korekcji", to byś się nie bawił w ręczne sterowanie... i nie opowiadał dyrdymałów, jak to przy użyciu ręcznego sterowania, utrzymujesz stałą temperaturę w pomieszczeniach.

Przeczytałem sporo Twoich "porad" na tym forum - zainteresowało mnie to jako przypadek kliniczny.
Gdybyś 1% z tego, na co marnujesz nacisnięcia klawiszy przeznaczał na realną pomoc i merytoryczne, konktretne porady byłbys gwiazdą internetu. I tu mówię akurat poważnie - skoro angażujesz się na forum to pomagaj, jak nie chcesz - to się nie odzywaj.
A tak czerpiesz chyba radość z dopieralania się do wszystkiego i wszystkich, próbując obrażać.
Jak na razie nie zabłysnąłeś tu niczym szczególnym - wykaż się więc.

Kolega, którego wcześniej opier**** ma ewidentnie złe parametry, bo kto widział grzać przy 0 na zewnątrz 38st w ocielponym domu. ALe Ty - zamiast pomóc i wskazać co i jak poprawić czy ustawić - wykazałeś się znajomościa szamba
Acha, no i oczywiście - bez obrazy.

Ostatnio edytowany przez stefan (2017-10-24 07:50:53)

Offline

 

#192 2017-10-24 08:11:49

Andrzej47op
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 223

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

Stefan... BRAWO TY.


Super mini bio z popielnikiem big_smile

Offline

 

#193 2017-10-24 11:16:32

kaloryfer
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-10-24
Posty: 2

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

Witam wszystkich,
postanowiłem napisać tutaj mój pierwszy post, ponieważ być może znajdę tutaj pomoc w lepszej konfiguracji parametrów kotła.
A główną motywacją było  kilka poprzednich wpisów smile - mam bowiem bardzo podobny zestaw w domu i w zasadzie - jak się okazuje - te same problemy czy też wyzwania.
Myslałem, że niewiele osób korzysta z tekla draco duo bio a tu proszę - ktoś inny sie znalazł.


A więc konkrety:
dom podpiwniczony z poddaszem użytkowym, 3x65m2 (plus garaż, ale nie jest ogrzewany), wszędzie ogrzewanie podłogowe, także w piwnicy, mam też grzejniki drabinkowe w łazienkach na tym samym obwodzie, z grzałką elektryczna. Generalnie nigdy jej nie włączyłem.

W piwnicy nie ogrzewam całości tylko lekko jest włączone w pomieszczeniu 30m2, aby nie wychłodzić.
parter - ogrzewany w całości
poddasze - całośc, plus dodatkowo lekko odkręcone w 40m2 w pomieszczeniu nad garażem, żeby było tam w zimie jakies 17-18 stopni.
Generalnie do ogrzewania mam około 190-200m2, ale nie wszystko do temperatury komfortowej, powiedzmy 22st.

Mam czujnik zewnętrzny, z któego korzystam do ręcznego ustawiania temperatury wody wyjściowej, czyli generalnie sprawdzam, czy jest zimno
mam czujnik pokojowy, ale - tak jak ktoś pisał poprzednio - sądziłem przy budowie instalacji, że znalazłem świetne miejsce na parterze w rogu, okazało się, że jest fatalne, znacznie lepiej byłoby to umiescic na piętrze. No ale tego już nie przeskoczę, w tym momencie przynajmniej.
Dom mam dość dobrze ocieplony:

30cm cegła porotherm
20cm styropian (biały)
20cm piana na dachu
dobre okna

Z tego też względu nie muszę puszczać dużych temperatur do układu, bo przy takiej temperaturze zewnętrznej jak teraz wystarczy nie więcej, jak 24st.

Kocioł działa w trybie auto. Jak w zeszłej zimie chciałem kombinowac z krzywą temperatur - było za ciepło albo za zimno i zużycie było zbyt duże, tj 2 worki dziennie. Pilnuję więc tego ręcznie - generalnie mam zasobnik 340l i dosypuje w zimie do pełna (11 worków) co tydzień, czyli zużycie około 22-23 kg peletu na dobę, wychodzi jakieś 165 kg tygodniowo. To są oczywiście zużycia przy temperaturach -5 czy -10 stopni na zewnątrz.

I tu pytanie - mozna ten wynik polepszyć?

EDIT:
Mój kocioł ma moc nominalną 14kW, klasy 3.
Pierwszej zimy tuż po budowie zużyłem 4,5 tony peletu - grzałem od sierpnia 2016 wygrzewając wylewki do końca marca 2017, dom był ocieplony dopiero pod koniec listopada 2016, więc w październiku i listopadzie pomieszkiwaliśmy weekendowo bo było za zimno, mimo grzania.
Teraz widzę, że izolacja działa i ostatni zasyp wykonałem 17.10 (cwu plus ogrzewanie poniżej 10st) i dziś mam 3/4 zasobnika.

Ostatnio edytowany przez kaloryfer (2017-10-24 14:48:04)

Offline

 

#194 2017-10-24 12:30:55

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1997

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

kaloryfer napisał:

... zużycie około 22-23 kg peletu tygodniowo.

I tu pytanie - mozna ten wynik polepszyć?

Kolego kaloryferze wink ... takiego wyniku nie "polepszysz"... ale zawsze możesz jeszcze się poprawić edytując wpis big_smile
To się da, jak widać...

Ostatnio edytowany przez darecki (2017-10-24 12:35:01)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#195 2017-10-24 13:22:49

kaloryfer
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-10-24
Posty: 2

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

darecki napisał:

ale zawsze możesz jeszcze się poprawić edytując wpis big_smile

hmm, a co jest złego w moim polepszaniu?

Offline

 

#196 2017-10-24 14:27:50

Andrzej47op
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 223

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

Kolego kaloryfer... Chodzi o to, że pomyliłeś się i napisałeś, że kocioł spala Ci 22-23 kg tygodniowo, a chodziło o dobę...
Jakoś nikt nie zwrócił Ci uwagi  na błąd, bo każdy się domyślił, ale ten " typ" zwany Dareckim, to taka menda społeczna, że czepia się każdego i wszystkiego... Takze musisz uważać co piszesz, a jak możesz, to najlepiej pisz z Encyklopedią, bo ta gnida  cieszy się z każdej  takiej sytuacji... Dla niego, to taki  jak respirator.


Super mini bio z popielnikiem big_smile

Offline

 

#197 2017-10-24 21:43:46

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1997

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

kaloryfer napisał:

...
Mam czujnik zewnętrzny, z któego korzystam do ręcznego ustawiania temperatury wody wyjściowej, czyli generalnie sprawdzam, czy jest zimno
mam czujnik pokojowy, ale - tak jak ktoś pisał poprzednio - sądziłem przy budowie instalacji, że znalazłem świetne miejsce na parterze w rogu...

...Jak w zeszłej zimie chciałem kombinowac z krzywą temperatur - było za ciepło albo za zimno i zużycie było zbyt duże, tj 2 worki dziennie. Pilnuję więc tego ręcznie...

kaloryfer napisał:

hmm, a co jest złego w moim polepszaniu?

Ty to nazywasz "polepszaniem"?
Siedzenie przy mieszaczy... sprawdzanie temperatury zewnętrznej i ustawianie temperatury zasilania obwodu ręcznie.
Jeszcze powinieneś... przynajmniej wieczorem, sprawdzać prognozę pogody wink

Umieszczenie czujnika temperatury w "rogu", nigdy nie jest dobrym pomysłem... a z "krzywą grzewczą", to  nie trzeba "kombinować"... tylko najpierw trzeba poobserwować instalację, i sterując nawet w trybie "ręcznym", ustalić jakie temperatury czynnika należy zastosować przy jakich temp. zewnętrznych.
Skoro twierdzisz, że ustawiasz na podstawie temperatury zewnętrznej, temp, zasilania ręcznie, to powinieneś wiedzieć, jak oprogramować "krzywą grzewczą", żeby działała optymalnie i utrzymywała temperaturę pomieszczeń, na w miarę stałym poziomie.
Temperatura zewnętrzna ulega zmianie, a wtedy sterowanie "pogodowe" reaguje na bieżąco.
Do tego, w przypadku stosowania czujnika pokojowego, dochodzi jeszcze korygowanie temperatury zasilania, wyliczanej z "krzywej grzewczej"... a odpowiada za to parametr "współczynnik korekcji", który w przypadku ogrzewania niskotemperaturowego, powinien także być ustawiony nisko.
Jak wszystkie parametry są optymalnie dobrane, to nie ma takiej opcji, żeby automatyczne sterowanie nie działało lepiej od ręcznego kręcenia zaworami...
Oczywiście, pod warunkiem, że wszystkie komponenty potrzebne do sprawnego działania automatycznego systemu zarządzania temperaturą, są zainstalowane i także działają sprawnie... i nie przekłamują temperatur wink... tak jak to obecnie ma miejsce w Twoim przypadku, jak i kolegi stefana (tak kolego, nie zapomniałem o Tobie wink )

Obaj macie ten sam problem... opowiadacie dyrdymały, jak to woda zasilająca pętle podłogówki, mając tylko 2 stopnie więcej, od temperatury panującej w ogrzewanych pomieszczeniach, utrzymuje temperaturę na stałym poziomie.
Jeden (stefan) zasila obwody temp. 23 stopni... uzyskując 21 w pomieszczeniach...
Drugi natomiast (kaloryfer) "puszcza do układu" 24 stopnie... i uzyskuje... "ale nie wszystko do temperatury komfortowej, powiedzmy 22st."... w końcu nick zobowiązuje wink

W dzień, to jeszcze jest możliwe... przy słonecznej pogodzie i dużej powierzchni okien, przez które słońce może nawet temperaturę podbić... ale nie w nocy, kiedy temperatura spada, a światło księżyca nijak nie pomaga w dogrzewaniu...

Oczywiście powiecie, że to zasługa dużej bezwładności... dużej masy, jaką stanowi posadzka, czyli taki swoisty "akumulator"... tylko, jest jedno ale... bo zawsze jakieś ale może być wink... żeby czerpać energię z "akumulatora", to trzeba go najpierw naładować nadmiarem energii, żeby można było ją odzyskać... a w tych przypadkach, o gromadzeniu energii "na zapas"... nie może być mowy.

Można by też powiedzieć, że to fantastyczne wyniki... ale raczej są to kolegów fantazje, które z rzeczywistością, maja niewiele wspólnego.
Więc zmieńcie te termometry, czy też czujniki temperatury, albo je "skalibrujcie"... żeby pokazywały rzeczywiste temperatury...
A jak już to zrobicie, to napiszcie, co z tego wynika wink

P.S.
Pozdrowienia dla kolegi stefana wink który nie ma pojęcia o sprawach, na których temat się wypowiada... znając tylko i wyłącznie swoja instalację... i to też nie za dobrze, bo go oszukuje big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#198 2017-11-02 12:53:44

marek68
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-30
Posty: 25

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

darecki mam pytanie ile kosztuje przyjazd twojej osoby i wykonanie ustawień pieca bo na mim terenie jest bardzo mało fachowców mieszkam w Ełku w woj. Warmińsko Mazurskie. Proszę o informację bardzo mnie to ciekawi bo widzę że wiedzę kolega posiada to czekam na odpowiedż

Offline

 

#199 2017-11-02 15:05:52

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1997

Re: Palnik tekla Bio 25- opinie i pomoc w ustawieniu....

Już Cię kolego informuję...
Nie kosztuje to nic... bo nie świadczę takich usług.
Ale służę radą...więc zawsze możesz się ze mną skontaktować w potrzebie...
Pozdrawiam, kolegę z Mazur...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 