tryb auto mini bio

witam jestem posiadaczem kotła mini bio posiadam moduł can który steruje dwoma obwodami ogrzewania jeden ob to rozdzielacz ogrzewania podłogowego drugi ob tez rozdzielacz ogrzewania podłogowego posiadam 2 czujnik temp . pokojowej parter i piętro oraz 2 czujniki temp na rozdzielaczach niestety nie działa mi tryb AUTO  w monecie gdy temp w pokojach zostanie osiągnięta  wyłączają się pompy na rozdzielaczach a piec dalej pracuje aż przekracza temp max i się wyłącza wszystkie komponenty podłączone sa do modułu CAN na obwody 3 i 4, obwody 1 i 2 mam wyłączone rozdzielacze wyposażone są  w zawory trojdrogowe z siłownikami może ktoś z państwa miał podobny problem

Offline

 

#2 2017-04-21 00:07:58

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1701

Re: tryb auto mini bio

endriu.st7 napisał:

... w monecie gdy temp w pokojach zostanie osiągnięta  wyłączają się pompy na rozdzielaczach a piec dalej pracuje aż przekracza temp max i się wyłącza...

A z instrukcją dołączoną do kotła kolega się zapoznał?

Jeśli parametr w menu "Ogrzewanie" -> "Serwis" -> "Stała pompa"... ustawiony jest na "Nie", to... po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu pompa jest wyłączana.

Jeśli ten parametr, ustawiony jest na "Tak"... to, pompa powinna pracować także po osiągnięciu temp. zadanej w pomieszczeniu, natomiast powinna zostać obniżana temp. C.O. skoro zastosowano czujnik C.O. i czujnik pokojowy.

Prawidłowa konfiguracja, to jest podstawa prawidłowego działania... dlatego pozostałe parametry, też powinny zostać poprawnie skonfigurowane.

P.S.
W przypadku ogrzewania podłogowego, warto jest zainstalować także czujnik temp. zewnętrznej, dla jeszcze lepszego zarządzanie temp. zasilania obwodów grzewczych.


Warmet 200 Ceramik + Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo.  Dom nieocieplony: 185 m2 (same grzejniki bez zaworów termostatycznych) + 35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony + bojler 140 litrów.

Offline

 

#3 2017-04-21 00:57:16

endriu.st7
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-04-20
Posty: 3

Re: tryb auto mini bio

ok w takim razie zmienię parametr ale czy w trybie auto piec nie powinien się wyłączać gdy temp zadana w pomieszczenie zostanie osiągnięta

Offline

 

#4 2017-04-21 21:38:10

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1701

Re: tryb auto mini bio

Wiem czego potrzebujesz... oczywiście, poza gramatyką i interpunkcją, których to reguł nie stosujesz w ogóle...

BUFOR... jest rozwiązaniem większości Twoich problemów, związanych z pracą instalacji grzewczej.

P.S.
W opisie Twojej instalacji nie ma nawet słowa, na temat ochrony powrotu, która w przypadku posiadania dwóch podłogowych obwodów grzewczych, jest koniecznością...
Może... tak choćby w celu "rozwiania" wątpliwości, opiszesz jak jest u Ciebie realizowane podniesienie temp. czynnika powracającego z obwodów grzewczych do kotła?


Warmet 200 Ceramik + Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo.  Dom nieocieplony: 185 m2 (same grzejniki bez zaworów termostatycznych) + 35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony + bojler 140 litrów.